Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12, 7/10/1 УХЛ1 - это наиболее эффективное средство защиты электроустановок, работающих в сети 10 кВ от избыточных напряжений. Пропускная способность Iпр (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. Герметичный и взрывобезопасный корпус ограничителя ОПНп-10 выполнен из особого полимерного материала, устойчивого к любым атмосферным осадкам и не требующего регулярной очистки. Ограничитель предназначен для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой при сильном загрязнении внешней среды на открытом воздухе.

Производится на опоре установки разрядника. Искровой промежуток не должен отличаться от заданного. Для приведения токов проводимости разрядников к температуре +20 °С следует внести поправку, равную 3 % на каждые 10 градусов отклонения (при температуре больше 20 °С поправка отрицательная). Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением до 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.

Измеренные значения должны соответствовать нормам завода-изготовителя. Сопротивления шунтирующих резисторов, подлежащих установке на одном полюсе выключателя, не должны отличаться друг от друга более чем допускается заводской инструкцией. Проверка минимального напряжения срабатывания производится пополюсно у выключателей с пополюсными приводами.

Предельное верхнее значение температуры окружающей среды – плюс 45°С, нижнее – минус 60°С. Ограничители перенапряжения из полимерных материалов превосходят фарфоровые по взрывобезопасности, разрядным, электрическим характеристикам. В сочетании с доступной ценой становятся оптимальным вариантом защиты оборудования. Рабочее положение ограничителей перенапряжения ОПНп - 6/7, 2/10/1 УХЛ1 вертикальное. Тщательный выбор материалов для изготовления позволяет ограничителям перенапряжений, https://writeablog.net/onionhoney10/zavod-izoliator-razrabotka-i-proizvodstvo-vvodov-na-napriazhenie-20-1150-kv которые поставляет наша компания, долгое время надежно защищать от перенапряжений Ваше оборудование.

Окончательный вывод о наличии и числе замкнутых витков следует делать на основании результатов снятия характеристики КЗ и сравнения ее с данными завода-изготовителя. Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, https://writeablog.net/onionhoney10/zavod-izoliator-razrabotka-i-proizvodstvo-vvodov-na-napriazhenie-20-1150-kv имеющего наименьшее испытательное напряжение. [newline]Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, https://anotepad.com/notes/bcmkq3gb относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0, 5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В.